#201
Сергей 155

Сергей 155

    8-926-264-73-71

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Дом:41 (дом №2)
  • Подъезд:2 подъезд

Если бы Вы знали, сколько таких "отчаянных" в наших домах...


  • 0

#202
Сергей 155

Сергей 155

    8-926-264-73-71

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Дом:41 (дом №2)
  • Подъезд:2 подъезд

Вчера поменял лопнувший нипель Валтэк 3/4 дюйма (стенки достаточно толстые), в 3 подъезде 41 дома. Хорошо у них была установлена защита от протечек. В большинстве случаев обламывается наружная резьба у подобных "хороших" фитингов, коллекторы не исключение. Часто приходится менять коллекторы от Валтэк, Леруа то теперь рядом.

Применяйте КАЧЕСТВЕННЫЕ комплектующие и будет Вам счастье.


  • 0

#203
freezer

freezer

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
  • Дом:-
  • Подъезд:-

В субботу сорвало крышку с фильтра грубой очистки на горячем стояке. Фильтр тот, что в УК выдали два года назад. Видимо коррозия, так что резьба от крышки в фильтре осталась, а крышка улетела. Хорошо, что я дома был, пока кран перекрывал, секунд десять хлестало. Эти краны и фильтры просто подстава какая-то. Такой же фильтр на холодном стояке прослужил 1,5 года, затем стал капать, но хотя бы без разрыва.

Подскажите, фильтр какого производителя лучше купить и где? И может совсем фильтр не ставить или так нельзя? Мы обязаны ставить эти фильтры или по желанию? Или, может быть ставить не косой, а какой-нибудь другой конструкции?

 

Прикрепленные файлы


  • 0

#204
MERANDA

MERANDA

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 584 сообщений
  • Дом:40 (дом №1)
  • Подъезд:-

В субботу сорвало крышку с фильтра грубой очистки на горячем стояке. Фильтр тот, что в УК выдали два года назад. Видимо коррозия, так что резьба от крышки в фильтре осталась, а крышка улетела. Хорошо, что я дома был, пока кран перекрывал, секунд десять хлестало. Эти краны и фильтры просто подстава какая-то. Такой же фильтр на холодном стояке прослужил 1,5 года, затем стал капать, но хотя бы без разрыва.
Подскажите, фильтр какого производителя лучше купить и где? И может совсем фильтр не ставить или так нельзя? Мы обязаны ставить эти фильтры или по желанию? Или, может быть ставить не косой, а какой-нибудь другой конструкции?

О, соседушка, У меня тоже они вышли из строя в конце прошлого года. Сергей мне менял, я покупала в Бухте, кот он сказал. Сейчас все ок.
  • 0

#205
Сергей 155

Сергей 155

    8-926-264-73-71

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Дом:41 (дом №2)
  • Подъезд:2 подъезд

Сколько об этом здесь писали, а люди всё ждут "чуда".

Ведь можно же поставить ВСЁ по-человечески и жить спокойно.

Если Вам не жалко себя, то пожалейте соседей.


  • 0

#206
Kasper

Kasper

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 184 сообщений
  • Дом:43 (дом №4)
  • Подъезд:3 подъезд
На сантехнике и электрике не экономим! согласен! Пора бы уже запомнить это.....
  • 0

#207
Сергей 155

Сергей 155

    8-926-264-73-71

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Дом:41 (дом №2)
  • Подъезд:2 подъезд

Если бы ВСЕ это осознавали, то было бы всем спокойнее, даже мне, т.к. надо мной, на 17 этаже квартира под сдачу а там всё плохо  :negative: . Даже были "попытки" устроить потоп, и не один раз.


  • 0

#208
Василий

Василий

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 344 сообщений
  • Дом:40 (дом №1)
  • Подъезд:7 подъезд
Дом 40, подъезд 7, затопило 11, 10 этажи правые (дальние от лифта) однушки горячей водой. Виновник о квартира 463. Причины пока не известны. Кого ещё пролило не знаю.
  • 0

#209
Сергей 155

Сергей 155

    8-926-264-73-71

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Дом:41 (дом №2)
  • Подъезд:2 подъезд

У нас, в 41 доме, тоже недавно заливали. Холодной воды не было несколько дней.


  • 0

#210
Василий

Василий

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 344 сообщений
  • Дом:40 (дом №1)
  • Подъезд:7 подъезд


Сергей, существуют ли в природе системы дренажа которые можно было бы установить в нишу со стояками? Для минимизации урона от потопов?
  • 0

#211
Сергей 155

Сергей 155

    8-926-264-73-71

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Дом:41 (дом №2)
  • Подъезд:2 подъезд

Можно установить трап, только подбирайте по типу и пропускной способности.

Если раньше Вам не позволял бюджет (т.к. делали ремонт) и опыт, то сейчас настало время заменить то, что можно и необходимо, чтобы избежать подобных ситуаций. Можете позвонить или написать и мне не составит труда БЕЗВОЗМЕЗДНО подсказать, что можно сделать в Вашем случае.


  • 0

#212
Василий

Василий

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 344 сообщений
  • Дом:40 (дом №1)
  • Подъезд:7 подъезд

Можно установить трап, только подбирайте по типу и пропускной способности.
Если раньше Вам не позволял бюджет (т.к. делали ремонт) и опыт, то сейчас настало время заменить то, что можно и необходимо, чтобы избежать подобных ситуаций. Можете позвонить или написать и мне не составит труда БЕЗВОЗМЕЗДНО подсказать, что можно сделать в Вашем случае.

Сергей, с удовольствием приму Ваше предложение. Часть косяков мне известна и по мере возможности устраняю. Но консультация от знающего человека не повредит. Как с Вами связаться и когда удобно встретиться?
  • 0

#213
Сергей 155

Сергей 155

    8-926-264-73-71

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Дом:41 (дом №2)
  • Подъезд:2 подъезд

8-926-264-73-71


  • 0

#214
Василий

Василий

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 344 сообщений
  • Дом:40 (дом №1)
  • Подъезд:7 подъезд
Ок.
Спасибо
  • 0

#215
lyse4ka

lyse4ka

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Дом:40 (дом №1)
  • Подъезд:3 подъезд

40 дом. 3-ий подъезд. Сейчас заливают однушки на против лифта (капает на 2-ом этаже). Причина пока не известна. 


  • 0

#216
Василий

Василий

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 344 сообщений
  • Дом:40 (дом №1)
  • Подъезд:7 подъезд
Дом 40 7 подъезд однушки дальние от лифта заливает холодной
  • 0

#217
Василий

Василий

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 344 сообщений
  • Дом:40 (дом №1)
  • Подъезд:7 подъезд
Виновник тот же что и в прошлый раз. Лопнул уголок. Не закреплены гребенки. Т.е. все висело на том уголке. Самый дешманский.
  • 0

#218
Сергей 155

Сергей 155

    8-926-264-73-71

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 936 сообщений
  • Дом:41 (дом №2)
  • Подъезд:2 подъезд

Уже не висит... А подделка под фаровские коллекторы, куча "хороших уголков", накидных гаек, косой фильтр застройщика...... теперь на помойке.

Подобным образом сделано у многих, просто протечка ждёт самого неподходящего момента....................

А уголки эти были фирм "милениум" и "тим" и отваливаются они просто так, даже если на них ничего не висит, а попросту подключены гибкие подводки.