Так устанавливайте оригинальные, качественные комплектующие, а не то что попало под руку (это касается кранов, фильтров, гребёнок, труб и т.д.). А самое главное сделать всё правильно, т.е. соблюдая технологию, например сваривать полипропиленовые трубы, уплотнять резьбовые соединения.... Если поставить хороший кран по- человечески, то не лопнет он.

Сообщений в теме: 33
#24
Отправлено 06 июня 2015 - 18:23

Сергей 155 не прав. Давление на 1 этаже не должно превышать 45 метров (4,5бар)
Давайте посчитаем "на пальцах": дом 17 этажей, 10 м водяного столба приблизительно равно 1 бар, высота одного этажа около 2,8 м. Получается 17*2,8=47,6 м. 47,6/10=4,76 бар должно быть в подвале, чтобы на 17 что-то появилось. И 4,5 бар для горячей воды и 6 бар для холодной воды (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставление коммунальных услуг гражданам"). И не забывайте, что на этажах есть пожарные гидранты, а там свои критерии к давлению (касается верхних этажей).